[자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험 > 최근업데이트자료

본문 바로가기


최근업데이트자료

[자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험

페이지 정보

작성일17-12-29 12:06

본문




Download : [자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험.hwp





4. 혼합기를 시동하여 30초 동안은 제 1속으로 혼합한다.
9. 링의 큰 쪽에 남아있는 여분의 시멘트 반죽을 손바닥으로 한 번에 떼어낸다.
8. 한쪽 손바닥 위에 올려놓은 구형의 시멘트를 다른 손에 쥔 원추형 링의 큰 쪽 끝으로부터 밀어 넣은 다음 링을 반죽으로 완전히 채운다.
12. 멈춤나사 E 를 조이고 가동지침 F 를 눈금자 위쪽에 있는 ‘0’ 표시선에 맞춘다.
①초결점 : 질량 113.4±0.5g, 지름...

Ⅰ. Report record
Test name시멘트 응결 시험Reporter Team No. : ID No. : Name : Test date2009년 09월 16일

Ⅱ. Pre-requisite for Test
Pre-requisiteVicat needle :
1)비카 장치(시멘트 표준주도 장치): .
①플랜저의 무게 : 300±0.5g
②플랜저의 굵은 끝의 지름 : 10±0.05mm
③침의 지름 : 1±0.05mm
④링의 아랫부분의 안지름 : 70±3mm
⑤링의 윗부분의 안지름 : 60±mm
⑥링의 높이 : 40±1mm
⑦눈금자 : 0.1mm의 정밀도를 가진 표준 척과 비교했을 때 어떤 점에 서나
0.25mm보다 큰 오차를 표시하여서는 안 된다

Gilmore needle :
장치 침 끝의 약 4.8mm의 길이는 원기둥형이고 그 단면은 평면에 대하여 직각으로 깨끗해야 한다.
①초결점 : 질량 113.4±0.5g, 지름 2.12±0.05mm
②종결점 : 질량 453.6±0.5g, 지름 1.06±0.05mm

Explain the difference between Vical and Gilmore needles :
Gilmore needle은 초결점의 질량 하중을 넘어선 뒤부터 종결점의 하중을 버틸때 까지 시간당 굳어가는 정도를 알 수 없지만 Vicat needle 는 시간에 따라 응결하는 정도를 알 수 있다.
Testing materials & Instruments1)비카 장치(시멘트 표준주도 장치)2)시멘용 칼(cement knife)3)저울(청량 1kg, 감량 1g)4)메스 실린더(용량150~200cc) 또는 뷰렛(burette)5)고무제 스크레이퍼 : 반강성 고무날로 길이 150mm의 자루, 날길이 75mm, 폭 50mm, 두께 1.6mm 정도 6)혼합기(mixer)7)스톱워치8)젖은 헝겊9)흙손 : 길이 10~15cm10)습기함 또는 습기실11)온도계 및 습도계12)고무장갑 …(생략) 13)유리판Purpose of test
시멘트의 응결 과정이 적절해야만 실제 시공에 편리하므로 여러 가지 시멘트에 마주향하여 시멘트가 물과 혼합된 후 유동성을 잃고 경화하기 시작할 때까지 응결의 시작과 끝날 때를 측정할 필요가 있고 시멘트의 응결시간을 측정함으로써 콘크리트의 응결시간도 측정할 수 있기 때문 에 운반, 타설, 다짐 등의 시공계획을 세울 때 참고가 된다 Test de스크립트ion1. 중량 500g 의 시멘트를 저울에 단다.
[자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험 , [자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험건축토목실험결과 , [자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험




Download : [자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험.hwp( 20 )









[자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험
[자연과학]실험보고서,-,시멘트,응결,시험,건축토목,실험결과

[자연과학]실험보고서%20-%20시멘트%20응결%20시험_hwp_01_.gif [자연과학]실험보고서%20-%20시멘트%20응결%20시험_hwp_02_.gif [자연과학]실험보고서%20-%20시멘트%20응결%20시험_hwp_03_.gif [자연과학]실험보고서%20-%20시멘트%20응결%20시험_hwp_04_.gif

Ⅰ. Report record
Test name시멘트 응결 시험Reporter Team No. : ID No. : Name : Test date2009년 09월 16일

Ⅱ. Pre-requisite for Test
Pre-requisiteVicat needle :
1)비카 장치(시멘트 표준주도 장치): .
①플랜저의 무게 : 300±0.5g
②플랜저의 굵은 끝의 지름 : 10±0.05mm
③침의 지름 : 1±0.05mm
④링의 아랫부분의 안지름 : 70±3mm
⑤링의 윗부분의 안지름 : 60±mm
⑥링의 높이 : 40±1mm
⑦눈금자 : 0.1mm의 정밀도를 가진 표준 척과 비교했을 때 어떤 점에 서나
0.25mm보다 큰 오차를 표시하여서는 안 된다

Gilmore needle :
장치 침 끝의 약 4.8mm의 길이는 원기둥형이고 그 단면은 평면에 대하여 직각으로 깨끗해야 한다.
10. 링의 큰 쪽 부분이 바닥으로 가도록 하여 유리판 위에 가볍게 놓은 다음 작은 쪽 끝에 있는 여분의 반죽은 링의 윗면에 마주향하여 조금 기울여 잡은 예리한 흙손으로 한 번에 경사지게 문질러 링의 윗부분을 잘라낸다.
2. 표준반죽질기(normal consistency)를 얻기에 적당한 물의 양을 mass cylinder 로 측정하여 혼합용기(mixing bowl) (표준반죽질기가 되기 위해 필요로 하는 적당한 수량은 포틀랜드시멘트 량의 25~28%이다.
7. 1~6 항에 따라서 준비된 시멘트풀을 고무장갑을 낀 손으로 빠르게 원형으로 만들고 두 손을 약 15cm 정도 벌려 한손에서 다른 손으로 6회를 던진다.
5. 혼합기를 정지하고 15초 동안에 반죽 전부를 scraper 로 긁어내려 모은다.
6. 혼합기를 제 2속으로 1분간 혼합한다.
11. 판 위에 올려놓은 링 안에 넣은 반죽은 그림의 로드의 끝 C 를 반죽의 매끄러운 면에 접촉시킨다.

순서

[자연과학]실험보고서 - 시멘트 응결 시험
실험결과/건축토목

설명

다. 이때 플런저는 거꾸로 꽂는다.)
3. 시멘트를 물속에 넣고 물을 흡수 하도록 30초 동안 둔다.